أهم أعمال الصيانة الدورية لشبكات الغازات
صيانة شبكات الغازات الطبية من الأمور الحيوية التي تضمن استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية بكفاءة وأمان. فالفشل في صيانة هذه الشبكات قد يؤدي إلى خطر مباشر على حياة المرضى، خاصة في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات.
🔧 أولًا: أنواع الصيانة
1. الصيانة الوقائية (Preventive Maintenance)
- تُجرى بشكل دوري وفق جدول زمني.
- الهدف منها هو منع الأعطال قبل حدوثها.
2. الصيانة التصحيحية (Corrective Maintenance)
- تُجرى عند حدوث عطل مفاجئ أو اسعار ضواغط هواء.
- تتطلب سرعة استجابة وقطع غيار جاهزة.
📅 جدول الصيانة الوقائية النموذجي
الفترة |
المهمة |
يوميًا |
✔️ فحص الضغط في خطوط الأكسجين والهواء والفراغ |
| أسبوعيًا | ✔️ اختبار عمل صمامات العزل
✔️ فحص مرشحات الشفط والهواء |
| شهريًا | ✔️ تنظيف منافذ الغاز (Outlets)
✔️ اختبار نقاط الاستخدام |
| كل 6 أشهر | ✔️ فحص شامل لمحطات الإمداد (الضواغط – الخزانات – مضخات الفراغ)
✔️ اختبار حساسية أجهزة الإنذار |
| سنويًا | ✔️ معايرة كل الأجهزة
✔️ اختبار تسرب للخطوط الرئيسية
✔️ مراجعة مخططات الشبكة والتأكد من مطابقتها للتنفيذ الفعلي (As-Built Drawings) |
🧪 اختبارات مهمة أثناء الصيانة
- اختبار الضغط (Pressure Test)
– يُستخدم للتأكد من ثبات الضغط وعدم وجود تسرب.
- اختبار التسرب (Leak Detection)
– باستخدام نيتروجين جاف أو محلول رغوي تنفيذ شبكات الغازات الطبية عن أي نقاط تسرب.
- اختبار النقاء (Purity Test)
– للتأكد من خلو الغاز من الشوائب أو الرطوبة.
- اختبار أجهزة الإنذار
– للتحقق من دقة عمل أجهزة الكشف عند انخفاض أو ارتفاع الضغط.